Nur mal so am Rande:
Bei 2 mm Blechstärke würden allein die massiven Blechwände bei der 17-Board-Version ca. 80 kg wiegen, bei der 11-Board-Version gut 50 kg.
Dazu kommen dann noch die Verstrebungen, die Blades, die Boards, die Netzteile, sonstiger Kleinkram.
Zur Kontrolle, hier die Rechnung:
Front und Rückseite: 1000 mm * 500 mm * 2 mm * 2 = 2000000 mm³
Boden und Deckel: 1000 mm * 1300 mm * 2 mm * 2 = 5200000 mm³
Seitenwände: 1300 mm * 500 mm * 2 mm * 2 = 2600000 mm³
Summe: 9800000 mm³ = 0,0098 m³
Dichte von Eisen: 7860 kg/m³ (lt. meiner alten Physikformelsammlung)
=> M = 0,0098 m³ * 7860 kg/m³ = 77,028 kg
Bei 2 mm Blechstärke würden allein die massiven Blechwände bei der 17-Board-Version ca. 80 kg wiegen, bei der 11-Board-Version gut 50 kg.
Dazu kommen dann noch die Verstrebungen, die Blades, die Boards, die Netzteile, sonstiger Kleinkram.
Zur Kontrolle, hier die Rechnung:
Front und Rückseite: 1000 mm * 500 mm * 2 mm * 2 = 2000000 mm³
Boden und Deckel: 1000 mm * 1300 mm * 2 mm * 2 = 5200000 mm³
Seitenwände: 1300 mm * 500 mm * 2 mm * 2 = 2600000 mm³
Summe: 9800000 mm³ = 0,0098 m³
Dichte von Eisen: 7860 kg/m³ (lt. meiner alten Physikformelsammlung)
=> M = 0,0098 m³ * 7860 kg/m³ = 77,028 kg
-
Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 23172
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
Lochblech ist wegen unzureichender Abschirmung leider nicht zulässig. Bei Brandschutz geht's nur darum, daß man das Gehäuse nicht aus brennbaren Materialien baut.www.rekorn.de hat geschrieben:mhww, was heißt für dich brandsicher? muß das gehäuse oben geschlossen sein (bis auf ne aussparung für die netzteile und lüfter) oder kann es auch ein lochblech sein?
Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.


-
laguna
- TuX-omane

- Beiträge: 2789
- Registriert: 08.10.2003 09:36
- Wohnort: Ettingshausen
Brandsicher heisst, es muß den Brandschutzbestimmungen entsprechen.www.rekorn.de hat geschrieben:das einzige, was das anders ist, ist das die netzteile außerhalb sind und die boards übereinander sind... das oberste board kriegt die ganze hitze der unteren ab.
mhww, was heißt für dich brandsicher? muß das gehäuse oben geschlossen sein (bis auf ne aussparung für die netzteile und lüfter) oder kann es auch ein lochblech sein?
Wie die Auflagen diesbezüglich an der UNI Marburg sind, weiß ich nicht.
Normalerweise habe ich es mit fertigen Geräten zu tun.
Da muß ich mich nur noch drum kümmern, daß der Raum den
Brandschutzbestimmungen für "durchlaufende Anlagen der Informationstechnik" entspricht.
Das Problem bei dem offennen Gehäuse ist aber weniger der Brandschutz als die fehlende EMV-Abschirmung, und daß man einfach reingreifen kann.

-
Crashmichl
- PDA-Benutzer

- Beiträge: 44
- Registriert: 30.12.2004 11:38
- Wohnort: Nähe Würzburg
Sers,
wegen EMV-Abschirmung tuts Lochblech normalerweise genauso wie geschlossenes Blech. Wenn du dich an der Uni in den Faraday hockst, hast du nur ein Draht Gitter um dich.
Dazu kurz ein Zitat ausm Physik-Glossar
---
Umhüllung eines Raumes aus Blech oder Maschendrahtnetz, wodurch das Innere völlig gegen elektrostatische Felder oder niederfrequente Wechselfelder abgeschirmt ist. Ein Faraday-Käfig dient u. a. zum Schutz von empfindlichen Messgeräten. - Ein geschlossener Kraftwagen wirkt bei Gewittern als Faraday-Käfig.
---
Je feinmaschiger/geschlossen, desto hochfrequenter ist die Abschirmung.
Um allerdings wirklich guten EMV-Schutz zu erreichen braucht man hochpermeablen Magnetwerkstoffen (z.B. Mu-Metall), das wäre aber dann zuviel des guten
Zum Lochblech: ist im Endeffekt ein Blech, auf dem jeweils im Abstand von 8mm ein Loch mit ca 3mm Durchmesser ist. Ist IMHO das effektivste. Alleine durch den passiven Luftaustausch (warme Luft oben raus, kalte unten rein) dürfte sich die Temperatur im Gehäuse recht stabil halten.
Gruß
Michl
wegen EMV-Abschirmung tuts Lochblech normalerweise genauso wie geschlossenes Blech. Wenn du dich an der Uni in den Faraday hockst, hast du nur ein Draht Gitter um dich.
Dazu kurz ein Zitat ausm Physik-Glossar
---
Umhüllung eines Raumes aus Blech oder Maschendrahtnetz, wodurch das Innere völlig gegen elektrostatische Felder oder niederfrequente Wechselfelder abgeschirmt ist. Ein Faraday-Käfig dient u. a. zum Schutz von empfindlichen Messgeräten. - Ein geschlossener Kraftwagen wirkt bei Gewittern als Faraday-Käfig.
---
Je feinmaschiger/geschlossen, desto hochfrequenter ist die Abschirmung.
Um allerdings wirklich guten EMV-Schutz zu erreichen braucht man hochpermeablen Magnetwerkstoffen (z.B. Mu-Metall), das wäre aber dann zuviel des guten
Zum Lochblech: ist im Endeffekt ein Blech, auf dem jeweils im Abstand von 8mm ein Loch mit ca 3mm Durchmesser ist. Ist IMHO das effektivste. Alleine durch den passiven Luftaustausch (warme Luft oben raus, kalte unten rein) dürfte sich die Temperatur im Gehäuse recht stabil halten.
Gruß
Michl
-
www.rekorn.de
- Vereinsmitglied

- Beiträge: 721
- Registriert: 02.06.2003 15:11
- Wohnort: Berlin
-
Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 23172
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
Wenn das so wäre, warum wird es nicht generell so gemacht?Crashmichl hat geschrieben:wegen EMV-Abschirmung tuts Lochblech normalerweise genauso wie geschlossenes Blech.
Aha, da kommen die Einschränkungen...Crashmichl hat geschrieben:Je feinmaschiger/geschlossen, desto hochfrequenter ist die Abschirmung.
Um allerdings wirklich guten EMV-Schutz zu erreichen braucht man hochpermeablen Magnetwerkstoffen (z.B. Mu-Metall), das wäre aber dann zuviel des guten![]()
Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.


-
INvenTor_tERRORis
- Team-Joker

- Beiträge: 378
- Registriert: 03.06.2005 13:20
- Wohnort: Dessau